单座调节阀动作的时候出现波动?

各种大侠请问有一台DN80单座调节阀,附件配置为一台过滤减压阀和一台机械式定位器。该阀在调试中线性动作均良好,但过了大概一周左右,阀门零点漂移大约5°,动作中出现波动。再调校后,阀门线性 动作恢复,一周后又出现了。

      请问各位此问题出现原因及解决方法,不胜感谢!

回复
00 0

luotianguo

中级会员

Rank: 3Rank: 3

帖子:49

精华:1

积分:212

金币:117

威望:170

沙发发表于 2014-10-14 11:22:35 只看该作者

我原来在维修的时候也遇到过这样的问题 ,机械定位器操作容易但是比较容易出问题,换成智能的会好点。

你看一下定位器里面的放大器,上面有个调灵敏的,你调一下,定位器外部也有个调灵敏度的。或者是有藏东西掉入此块里了,清理一下就好了